KennySSL
ADMIN
OP
2026-11-24 18:43 UTC
#1
在市电电价高昂而光伏余电上网电价偏低(甚至受防逆流限功率限制)的地区,把多余的太阳能电力直接转化为 GPU 算力收益,往往远高于低价卖电。HashHaven OS v1.1.0 原生内置了 23 种能源与电价数据源,无需额外购买网关或自建中控服务器。
部署前,您可以先在 光伏余电 ROI 计算器 中测算每度电挖矿收益与上网卖电价的差额。
全面支持 23 种本地逆变器、电表与动态电价
所有局域网设备均由矿机本地直连轮询(无需暴露公网端口),在网页端 My Account → HashHaven OS Rigs 一次配置即可长期运行:
第一层 — 局域网 HTTP / REST API 与智能电表(14 种)
- 逆变器与能源管理器:
Beegy(端口8080)、Fronius(Solar API v1,端口80)、sonnenBatterie(REST API v2)、FENECON / OpenEMS(FEMS REST)、Enphase IQ Gateway / Envoy(D7+,HTTPS443)、Kostal PLENTICORE / PIKO IQ(端口80,Unit71)、OpenDTU / AhoyDTU(禾迈 Hoymiles 微逆,支持fixed_base_load_w基础负载补偿)。 - 电表与智能家居:
Shelly Pro 3EM(Gen2/3 RPC)、Shelly 3EM(Gen1 REST)、Tasmota / Hichi IR(SML/OBIS 红外读表)、evcc(端口7070)、Home Assistant(端口8123,长效 Token +entity_pv/entity_grid/entity_soc)、ioBroker(Simple-API,端口8087)、Generic HTTP/JSON(自定义 URL 与 JSONPath)。
第二层 — 工业标准 Modbus TCP 直连(6 种)
| 逆变器 / 系统 | 协议 | 默认端口 | Unit ID |
|---|---|---|---|
| Generic SunSpec | Modbus TCP | 502 | 1 |
| SMA Tripower / Boy / SHM | Modbus TCP | 502 | 3 |
| Huawei SUN2000 / LUNA2000 | Modbus TCP | 502 | 1 |
| Sungrow SHxxRT / SG | Modbus TCP | 502 | 1 |
| SolarEdge SunSpec | Modbus TCP | 1502 | 1 |
| Victron Venus OS / Cerbo GX | Modbus TCP | 502 | 100 |
第三层 — 动态现货电价 API(3 种)
- Tibber(GraphQL 现货分时电价 + Pulse 实时功率)
- aWATTar(德国/奥地利 EPEX Spot 免费接口,支持叠加过网费与增值税)
- Energy-Charts(Fraunhofer ISE)(欧洲各竞价区免费现货电价)
五种供电模式、防抖滞回与储能电池 SoC 保护
每台矿机可独立设置以下 5 种运行模式:
Always(24/7 全天候): 忽略光伏与电价条件持续挖矿。Solar Surplus(纯余电模式): 仅在光伏净余电超过启动阈值时开启挖矿。Dynamic Tariff(谷电/负电价模式): 当实时综合电价低于max_price_ct_kwh时自动运行。Solar or Tariff(光储+谷电混合): 白天消纳光伏余电,夜间趁低谷电价继续挖矿。Pause(待机暂停): 停止矿机内核但保持系统在线,随时远程恢复。
滞回阈值(Hysteresis)、多机阶梯启停与电池保护
阴晴云层飘过会造成光伏功率剧烈抖动,频繁冷热循环会伤害显卡 BGA 焊点。HashHaven OS 通过 EMA 平滑滤波、高低双阈值滞回 与 保持计时器(Hold Timers) 彻底消除频繁启停:
- 启动阈值(
Start W): 建议设为比矿机实际整机功耗高 100–150 W(例如 650 W 矿机设为+750 W)。 - 停止阈值(
Stop W): 允许短时轻微购电(如-150 W)并配合 60–180 秒延时,避免一朵小云打断挖矿。 - 多台矿机阶梯启动: 1 号机设
750 W启动、2 号机设1500 W启动,随日照强度自动逐台拉起或暂停。 - 储能电池电量(SoC)护栏: 设定电池最低保护线(例如 SoC ≥ 80% 才允许启动、低于 60% 立即暂停),绝不抽干家庭夜间备用电。
本地实时状态排查
连接显示器查看 tty1(hashhaven-tui),或在终端请求本地接口查看实时光伏功率、电池 SoC 与启停判定原因:
bash
curl -fsS http://127.0.0.1:8099/status前往 下载中心 获取 v1.1.0 系统,并结合 ETC、SATOX、BEAM 与 NEXA 矿池页选择最适合您光伏功率的币种。